qianfei 2011-01-20 14:14:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 603查看 1回答
匯總計算,提示柱的縱筋為0,把柱的縱筋露出長度調為0 ,還是報同樣的錯,什么原因?
匯總計算,提示柱的縱筋為0,把柱的縱筋露出長度調為0 ,還是報同樣的錯,什么原因?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
回答:此時要查看是不是有跨層圖元,而且這些跨層圖元并不是圖紙上標注的真正的跨層圖元,而是其它層的構件圖元標高調錯到本層了,或是本層的構件圖元在其他層做的,通過調標高調上來的,這樣會造成構件節點在樓層上的混亂,導致計算結果錯誤。這樣的圖元一般是梁或基礎梁或板。
2016-11-11 23:52:31