zcdsjno1 2011-01-20 10:08:00 | 北京市 土建算量GCL2013 | 552查看 3回答
頂層墻超高模板與保溫怎么畫?
住宅18層,層高2.9m,上有部分客廳挑高至5m,墻為砼墻。2.9m以下部分是內墻,以上部分是外墻。分兩層畫,不出超高模板的量。在一層畫,外墻保溫又是從墻底計算。圖形2008怎么解決?問題補充:內墻腳手架長度套用什么代碼?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納可以分兩層畫,在第上面一層混凝土墻套子目時,增加超高模板定額子目,輸入超高部分的工程量計算式。
2011-01-20 11:20:59
-
可以從 “工程設置”——“計算設置”——“保溫層” 中調整保溫層底標高的計算方法 你的意思我還是不太懂,從中部開始的話,你可以調整保溫層的標高吧
2011-01-20 10:40:59
-
在一層畫,外墻保溫在外墻裝修構件中套用相應定額子目,編輯計算公式QMMHMJ/5*2.1?;蛐薷耐鈮ρb修構件底標高。
2011-01-20 11:56:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看