立心 2011-01-15 11:48:42 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 4407查看 8回答
樓層板為雙層雙向配筋,布板筋時是按單板布還是按圖紙標注布
樓層板為雙層雙向配筋,圖紙上說明為“未注板受力筋為雙層雙向三級8@120,在洞口及升降板處自行斷開”,請問在GGJ2009中布板筋時是按單板布還是按圖紙標注布,按單板分別布筋比按圖紙標示布筋鋼筋多1噸多,想請教各位高手,如何處理正確?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個還是要結合圖紙是的實際情況來輸,只要按國紙的實際情況來輸,算出的量到時會好說些。
2011-01-19 14:53:39
-
標高不同的板單獨畫,其它按設計圖紙畫板,然后布置鋼筋
2011-01-15 11:56:01
-
樓層有梁板板底下部鋼筋應一跨一錨不應貫通布置,查看板底筋是一跨一錨布置的計算方式算出的量才正確。
2011-01-15 13:35:59
-
在GGJ2009中布板筋時是按圖紙標注布.
2011-01-15 11:50:56
-
這需要按圖紙實際輸,因為單板布置a8的鋼筋會比多板布置多出一個彎鉤長度,鋼筋根數多了就多出很多量。
2011-01-15 12:22:59
-
這個主要有個錨固的問題,在同一標高,整體布筋
2011-01-15 12:27:45
-
這得根據你圖紙設計的實際情況,如果板下部鋼筋只需要伸到支座中心線,而你又選擇了多板連通布置,并且只需要知道正確的鋼筋量,那么建議你選中下部受力鋼筋把搭接長度改為0即可。
2011-01-15 11:55:21
-
按支座布置板筋
2011-01-15 16:01:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看