女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 盤柜配線的工程量是如何確定的,配電柜的接線是單獨計算嗎。

    盤柜配線的工程量是如何確定的,配電柜的接線是單獨計算嗎。定額里的配電柜安裝包刮接線沒有。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    盤柜配線的工程量是按盤柜的周長的1/2計算的,是單獨計算。定額里的配電柜安裝已包括了接線。

    2011-01-12 18:18:48 

  • 北京2001定額中的盤柜配線是用于自己制作組裝的配電箱與柜的,不用于市購成品配電柜和箱的,配電柜安裝不包刮外部接線的,如果所接的為線套用焊壓銅接線端子子目,如果為電纜套用電纜終端頭制作安裝子目(大與16平方)。

    2011-01-12 20:39:07 