130****5603 2011-01-08 13:03:33 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 548查看 6回答
關于超高的問題
住宅樓門斗雨棚 框架結構有梁板柱,高度4.5m,是否計算超高。另外柱子高度6.4m分兩次支模施工,砼先做到3.2m,再向上支模到6.4是否可以計取超高費
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納住宅樓門斗雨棚 框架結構有梁板柱,高度4.5m,可以計算模板超高費用,裝修時可以計算滿堂腳手架的。另外柱子高度6.4m分兩次支模施工,砼先做到3.2m,再向上支模到6.4可以按規定計取模板超高費的。
2011-01-08 20:05:54
-
1.框架結構有梁板柱,高度4.5m,應計算超高 2.柱子計算超高跟實際如何做沒關系,(如你所說砼先做到3.2m,再向上支模到 6.4),超高計算跟層高有關系,層高超過3.6m就計算
2011-01-08 13:32:48
-
回答:你介紹的住宅樓門斗雨棚 框架結構有梁板柱,高度4.5m,都必須計算模板超高費。
2011-01-08 17:23:19
-
應該根據當?shù)囟~的超高費規定計算。
2011-01-08 13:47:05
-
雨棚應計算超高,因為已超過3.6m.6.4m的柱也應當計算超高,是施工工藝不同,雖二次支模施工,但模板與砼的再次支模也相應的增加了難度.
2011-01-08 13:19:12
-
住宅樓門斗雨棚 框架結構有梁板柱,高度4.5m,是計算超高。 柱子高度6.4m分兩次支模施工,砼先做到3.2m,再向上支模到6.4,只要柱子在3.2米時沒有板、梁等構件時就可以計取超高費
2011-01-08 13:18:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看