長衫造紙農 2011-01-07 17:52:03 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 4558查看 3回答
板通長鋼筋布置的問題
板配筋雙層雙向(圖紙表示如下), 1、這種情況在用GGJ2009畫圖時是不是應該按多板布置? 2、因為存在不湾?,用多板布置時提示板底標高不同影響工程量嗎? 3、對于這種通長表示的鋼筋能不能用單板布置,然后使用應用同名板功能來畫圖計算呢? 請求專家給予指點,萬分感謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:從你的說明中可以知道,底筋應該是用單板布置鋼筋,因為板厚不袜湍板厚可以采用多板布置鋼?;通長的面筋就必須全部拉通了,應該是選擇多板布置鋼筋了。
2011-01-08 10:09:37
-
1、要按圖紙要求布置鋼筋。 2、不同板厚,軟件無法按設計要求通長布置,只能是分塊布置。 3、設計要求通長就要按通長布置,但不同板厚也只能是用第2項的方法。
2011-01-07 18:00:57
-
1、是的,應該按照多板布置。 2、會有影響,但是影響不大,可以新建兩塊板厚不一樣的板,多板布置受力筋試一下,結果應該可以用。 3、最好是用多板布置,和實際的圖紙相符。
2011-01-11 19:51:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看