素素 2011-01-05 23:08:18 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2502查看 5回答
暗梁的設置
暗梁的設置, 設計說明每層剪力墻上端均設400高的暗梁,配筋為3c16;3c16。在暗梁的設置方面與施工意見不同。我的理解是在剪力墻上設置暗梁,錨入端柱(或暗柱),而施工方的理解是剪力墻的端部也要設置。 如圖:Q-1上部的暗梁在GZJ-1的長邊(即1000mm方向)是否要設置
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納您的理解是正確的。 用直線畫法畫Q-1的暗梁時,雖然可以畫到GJZ-1、GJZ-11的轉角處,但計算暗梁的鋼筋量時,其鋼筋長度只計算到柱邊+錨固。暗梁箍筋起始、終止距離距柱邊50mm。 但有一點得注意,如果設計圖對暗梁的節點作了特別說明,要求通長鋼筋繞過節點不打斷,那么施工方的說法就是對的。施工方可能想說的是暗梁鋼筋布置到轉角另一端。
2011-01-06 02:28:43
-
你說的是圖片上側橫向的位置吧,沒有墻就不用施工和計算。 “GZJ-1是剪力墻的邊緣約束構件。那該布置嗎?”總之暗梁只有在剪力墻上才有。在沒有墻的位置是布置不上暗梁也是個證明。
2011-01-05 23:16:08
-
設計說明每層剪力墻上端均設400高的暗梁,配筋為3c16;3c16。是在剪力墻上設置暗梁,錨入端柱(或暗柱),你的理解正確。 圖中Q-1上部的暗梁在GZJ-1的長邊(即1000mm方向)不用設置暗梁。
2011-01-06 07:10:41
-
暗梁是依附在剪力墻上的構件,在暗柱中不應該有暗梁
2011-01-06 15:22:19