  • 本工程地下一層,地上四層。本工程結構體系為框架結構,地下室外墻采用鋼筋混凝土墻。建筑物重要性分類為丙類,抗震設防烈度8度??拐鸬燃墸旱叵乱粚拥募袅橐患?;全樓框架部分為二級。 以上都是圖紙給出的說明內容。 我想問的是? 1、地下一層的剪力墻為一級抗震,那么我的基礎抗震等級是否也設置成一級? 2、地下一層的剪力墻為一級抗震,是否包含地下一層頂板? 暫時就想到這兩個問題,希望大家能幫忙解決下。謝謝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、地下一層的剪力墻為一級抗震,那么我的基礎抗震等級是否也設置成一級? 2、地下一層的剪力墻為一級抗震,是否包含地下一層頂板? 都包括

    2011-01-03 09:44:55 

  • 1、地下一層的剪力墻為一級抗震,那么我的基礎抗震等級是否也設置成一級?基礎抗震等級是設置成一級 2、地下一層的剪力墻為一級抗震,是否包含地下一層頂板?包含地下一層頂板。

    2011-01-03 09:51:57 

  • 地下一層的頂板也是一級抗震,參照08G101-11有說明

    2011-01-08 16:52:14 

  • 答:1、地下一層的剪力墻為一級抗震,基礎抗震等級是設置成二級。 2、板一般都是非抗震得