    我用的廣聯達GCL2008,模板都已經超過3.6了,計算規則都是默認的,我也套了超高的定額和代碼CGMBMJ,但是還是墻、梁、板、柱都沒有計算超高,匯總N遍了 求高人幫下忙

    GCL2008

    板超高

    問題補充:我這邊是山東的定額 12、 現澆混凝土柱、梁、墻、板的模板支撐超高: (1) 現澆混凝土柱、梁、墻、板的模板支撐,定額按支撐高度3.60m編制。支模高度超過3.60m時,執行相應“每增3m”子目(不足3m,按3m計算),計算模板支撐超高。 (2) 構造柱、圈梁、大鋼模板墻,不計算模板支撐超高。 (3) 支模高度,柱、墻:地(樓)面支撐點至構件頂坪;梁:地(樓)面支撐點至梁底;板:地(樓)面支撐點至板底坪。 (4) 梁、板(水平構件)模板支撐超高的工程量計算如下式:

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    您好,看一下您的墻是不是畫在了基礎層,基礎層不計算超高,還有看看您的墻是否是預制,如果是也不計算超高的。

    2011-01-03 10:01:33 

  • 這與當?shù)赜嬎阋巹t是否有關系,如超高3.0米為一個步距,是否還有一個多少以內不計算的問題。

    2011-01-03 08:56:00 

  • 1)如果層高是3.6m的話,凈高可能達不到3.6m,自己檢查一下 2)特別注意括號中的內容:模板超高是指現澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度(地面支撐點至模底或支模頂)3.6m編制的 1)根據你的信息,層凈高3.65,板、柱應該能算超高,有梁板的梁算不著 2)匯總計算后,報表中有清單工程量和定額工程量,在定額工程量中應該有,自己查看一下

    2011-01-03 09:01:14 

  • 你打開措施項目里面看看你是否已經把它匯總到了措施項目里面。

    2011-01-03 09:05:26 

  • 可能是這樣的自筏板頂標高到梁底已經超過3.6M了,而地下室到梁底還沒有超過3.6M。軟件是按層來判斷的