東方龍 2011-01-01 13:30:23 | 河北省 其他專業 | 963查看 4回答
河北08定額短肢剪力墻模板套用
一般24層建筑的剪力墻住宅樓模板是否應套用短肢剪力墻
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
三樓的說的有道理,按三樓說的做應該不會出問題。
2011-01-06 10:48:19
-
一般24層建筑的剪力墻住宅樓模板是要套用短肢剪力墻,
2011-01-01 13:41:23
-
一般24層建筑的剪力墻住宅樓模板套剪力墻模板。符合短支剪力墻的地方,才套該模板。
2011-01-01 13:49:20
-
河北08消耗量定額規定 剪力墻計算時,按以下規定計算。 1.剪力墻較長邊是墻厚的4倍以下時,按柱的相應項目計算。 2.剪力墻較長邊是墻厚的4倍以上時,7倍以下時,按短肢剪力墻項目計算。 3.剪力墻較長邊是墻厚的7倍以上時,按墻的相應項目計算。
2011-01-02 09:03:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看