關于安裝的一些問題
1、在給排水及采暖中會遇到很多的閥門,有時候設計并沒有說明類型及安裝方式,我一般按管道的連接方式一致套項,比如說絲接的管子上的閥門,我就按螺紋連接閥門套,要是遇到ppr熱熔管上的閥門,我就按熱熔的閥門套,可是有些ppr熱熔管上的閥門比較大,比如說在給水立管上的de90的閥門,還套熱熔,我覺得有些不合適,要是遇到這些類似的情況該怎么套項? 2、我發現定額上熱熔的閥門都是公稱直徑,例如ppr de25管上的閥門,我是要套25的閥門那還是20的閥門那! 3、管道保溫50厚的橡塑、兩道壓延膜、最后鐵皮保護層, 鐵皮保護層怎么套項?謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、正確,閥門一般同管道連接方式,如設計未注明時,采暖管道一般DN50以上套法蘭連接,給水管道DN65以上套法蘭連接。 2、復合管道一般指外徑,套公稱直徑時降低一號,即ppr de25管上的閥門應該套20的閥門。 3、鐵皮保護層套用定額11-2331或11-2364(03定額,08定額編號為11-2334或11-2367);參考圖示:
2010-12-27 21:01:22
-
1.閥-管間是絲扣,管-管間熱熔不矛盾?。? 2.ppr de25管是指外徑25(俗稱6分管),不進行變徑只能套20的閥了。 3.C11-9-515 防潮層、保護層安裝 鐵皮保護層 鉚釘固定
2010-12-27 20:56:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看