  • 消防管道刷漆

    請教問題: 圖紙說明:消防管道采用熱鍍鋅鋼管,絲接,鍍鋅管接頭、破損處刷防銹漆兩道,銀粉兩道,埋地部分刷瀝青漆兩道。管徑大于等于DN100管道采用卡口連接。 問題1:接頭、破損處工程量怎么算?是否是整個管道總長度乘以系數(shù)?乘以多少? 問題2:本工程管徑大部分等于DN100,根據圖紙說明,我套的是溝槽連接,那么等于100這部分管道是否就不用計算刷防銹漆和銀粉了? 問題3:根據圖紙說明理解,埋地部分是否只算刷瀝青漆呢? 非常感謝!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好!1、接頭、破損處是不用計算的。2、等于DN100只是說明連霎方式不同。油漆按圖紙要求計算。3、埋地管只算瀝清漆。供參考。 問題2:本工程管徑大部分等于DN100,根據圖紙說明,我套的是溝槽連接,那么等于100這部分管道是否就不用計算刷防銹漆和銀粉了?這句話我理解這:等于DN100只是說明連霎方式不同,非埋地管道刷防銹漆和銀粉,埋地管道刷瀝清漆纏玻璃絲布。不知理解是否正確。

    2010-12-27 15:58:28 

  • 問題1:接頭可以查暖通定額附表,管件參考個數(shù),再加上破損處,就有工程量了。 問題2:我認為如果報預算,就應該加上防銹漆和銀粉,最好與甲方確認。 問題3:我理解埋地部分防銹漆、銀粉、瀝青漆都應該刷。

    2010-12-27 15:59:47 

  • 接頭、破損處工程量怎么算已包含在管道刷漆里不單獨套用

    2010-12-27 16:49:21 