  • 電力電纜的延長米怎么計算??能計損耗嗎?

    電力電纜的延長米怎么計算??能計損耗嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    電力電纜的延長米怎么計算??能計損耗嗎 在北京定額中五心電纜乘以系數1.3,長度按圖示尺寸加兩側預留長度,如果是直埋或橋架內還要2.5%的馳度及波形彎度。電纜繞柱按實際增加長度。不計算計損耗。

    2010-12-24 13:48:39 

  • 不用加損耗定額中有,按圖紙長度加各種預留長度

    2010-12-24 11:16:43 

  • 電力電纜的延長米計算結施按鋪設的長度即高度之和計算,清單計價不用計算損耗,考慮到報價中,定額計價要考慮預留長度

    2010-12-24 11:17:08 

  • 你說的應該是高壓電吧,如果你是套用國網電力定額的話,定額的損耗是另外計算的.你的覆設長度不汲取損耗系數,但你的主材費用的電纜是汲取損耗系數的.不知道,我說的你明白否!

    2010-12-24 11:27:49 

  • 電力電纜的延長米怎么計算??能計損耗嗎? 延長米+波形敷設增加長度+弛度增加長度。不能計算損耗(損耗包含在定額子目中)。

    2010-12-24 13:28:59 

  • 電力電纜的延長米根據計算規則不同,具體看電氣冊電纜的計算說明,

    2019-06-18 23:36:23 