崔佳偉 2010-12-22 17:04:43 | 河北省 其他專業 | 1040查看 4回答
非抗震梁底部縱筋端支座錨固問題
03G101-1上關于非抗震梁底部縱筋端支座錨固長度為12d,而圖集上p33受拉鋼筋最小錨固長度不得小于250mm,那么12d是否需要和250mm作比較,取其中較長的?軟件中取得是12d.
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納非框架梁下部鋼筋在端支座不屬于受拉鋼筋,而是受壓鋼筋,構造規定取12d即可,不用套取受拉鋼筋的最小錨固長度。
2010-12-23 09:02:51
-
用12d,端支座下部的鋼筋不受拉,不能套用03G101-1上的受拉鋼筋錨固長度
2010-12-23 22:27:18
-
12d是需要和250mm作比較,取其中較長的;軟件中設置不正確的可以修改和調整;
2010-12-22 17:09:38
-
取較長的,手動修改尺寸
2010-12-22 17:23:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看