匿名用戶 2010-12-22 15:10:42 | 北京市 其他專業 | 464查看 2回答
給排水專業管道保溫問題
給排水管道中閥門、法蘭盤、過濾器等的保溫量如何計算?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據京造定[2006]2號文件,定額解釋(三): 1.管道保溫定額子目是否包括法蘭、閥門的保溫? 答:不包括。 2.法蘭、閥門保溫工程量如何計算?執行什么定額? 答:法蘭、閥門保溫工程量以立方米計算。法蘭、閥門保溫執行設備保溫相應定額子目。 按照實際保溫的厚度,長度計算出立方米。并入保溫總數里面。
2010-12-22 16:16:55
-
這個是不計算保溫工程量的。
2010-12-22 15:14:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看