匿名用戶 2010-12-15 14:04:32 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1531查看 1回答
箍筋加密的計算
Ceil(2.3*48*12/min(5*12,100))+Ceil(1455/150)+1 誰能幫我分析下箍筋的計算公式,這個是廣聯達的箍筋根數計算公式? 1、暗柱,層高2.83m,主筋12,箍筋間距150,:Ceil(2.3*48*12/min(5*12,100))+Ceil(1455/150)+1。2.3*48*12這個數是怎么來的? 2、構造柱,主筋12,箍筋間距100/200:Ceil(472/100)+1+Ceil(646/100)+1+Ceil(1262/200)-1。構造柱的上下加密區長度為什么不一樣呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、暗柱,層高2.83m,主筋12,箍筋間距150,:Ceil(2.3*48*12/min(5*12,100))+Ceil(1455/150)+1。2.3*48*12這個數是怎么來的? 這個是搭接范圍2.3lle,圖集03G101-第40頁,第2點,搭接范圍內按《5d,《100,取小值加密。因為是采用搭接連接。搭接范圍在圖集42頁,2.3lle,所以取小值5*12。2.3*48*12即為2.3lle。 2.構造柱沒有這個要求。 2、構造柱,主筋12,箍筋間距100/200:Ceil(472/100)+1+Ceil(646/100)+1+Ceil(1262/200)-1。構造柱的上下加密區長度為什么不一樣呢? 長度不一樣是判斷柱的凈高不一樣,檢查一下樓層的層高,層高減去梁高就是柱的凈高,就是計算式上的長度。
2010-12-15 14:52:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看