匿名用戶 2010-12-10 17:45:46 | 湖南省 其他專業 | 1076查看 2回答
關于電氣線路安裝超高費用是否計取
湖南消耗量標準(06)里面,說明中,燈具的安裝已經考慮了層高超高的架子費用,所以不計取架子費 那么,關于線管安裝的時候,層高超過3.6m的時候,定額解釋中并未注明,層高在4.5m的時候是否應計取架子費?怎么計?。浚ㄔ谒馨惭b時,會有層高選擇項,電氣中沒有) 如果燈具安裝的高度超過15m 的時候,是否另算?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納湖南消耗量標準(06)里面,說明中,燈具的安裝已經考慮了層高超高的架子費用,所以不計取架子費 那么,關于線管安裝的時候,層高超過3.6m的時候,定額解釋中并未注明,層高在4.5m的時候是否應計取架子費?怎么計???(在水管安裝時,會有層高選擇項,電氣中沒有) 如果燈具安裝的高度超過15m 的時候,是否另算? 答:只要超過定額說明的高度,均要計算超過部分的超過增加費。
2010-12-10 23:39:38
-
線管安裝的時候,層高超過3.6m的時候,需要計算腳手架的費用,如果燈具安裝的高度超過15m 的時候,應該另算的; 電氣工程中的腳手架是按照系數計取的,見下圖;不可以按照土建方面的架子計取的;
2010-12-10 18:11:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看