-
潘工 2010-12-07 09:53:21 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 550查看 1回答
在線提問專家您好,
專家您好,如果圖紙的板布筋方式是8B12@200,但板長只有1400mm,那么輸軟件時應該輸8B12,還是B12@200,這兩個輸法的根數是不一樣的,應該取哪個?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納板負筋沒有看過這種情況,你這是不是8號負筋啊,如果圖紙真是8b12-200那有可能是就是給定了根數和間距了,但是在軟件中無法輸入此情況,只能變通處理軟件中輸入b12-200然后再編輯鋼筋中把根數改為8個,然后鎖定就可以了。
2010-12-07 10:07:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看