女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 鋼筋抽樣中斜梁導入到圖形算量出現梁底標高不能小于層底標高

    None
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    GGJ10.0中構件的高度是不受層高的限制的,在圖形GCL8.0中構件的高度是受層高的限制的,在GGJ10.0中做的導入到GCL8.0中后要做適當?shù)恼{(diào)整才可以 如果是在GGJ2009中做的導入到GCL2008中就不會存在這樣的問題了,因為在GCL2008中構件的高度也是不受層高的限制的

    2010-12-04 13:26:01 

  • 在8.0里面是有這樣的問題,一般都是斜通廊才遇到這個吧??可以試著將兩大段分為兩份,布置在兩個樓層里面,因為不涉及鋼?,斷開后混凝土量是不變的?;蛘吡洪L度不變,設置一下角度讓他屬于一層。

    2010-12-04 15:39:43 

  • 雙擊出錯構件,檢查標高,把梁底標高小于層底標高的修改一下。

    2010-12-04 13:13:43 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題