  • 關于消防管道試壓的問題?

    一般在做預算的時候要不要在安裝定額里面在套一次?管道安裝的時候包含打壓試驗么?在和公司的預算員對預算的時候有時候就不給,不是很清楚,請大蝦幫忙,謝謝!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    管道在安裝的時候都需要進行一次打壓(隱蔽驗收前必須先打壓合格后才能隱蔽),已經含在定額子目內容里面了。 但工程交工前的整個樓系統打壓(二次打壓),沒有包含在管道安裝的內容里面,必須計算。 天津的沒有給,是因為他不懂施工,不懂預算規則。

    2010-12-04 09:27:00 

  • 水壓試驗在管道安裝子目中已經包括。工業管道安裝,不包括。 給了,是錯誤的。不能拿錯誤當經驗。

    2010-12-03 17:43:32 

  • 管道壓力實驗已含在定額中,不另外計算

    2010-12-03 17:45:22 

  • 管道工作內容中已經包括水壓試驗了!

    2010-12-03 17:46:52 

  • 管道安裝的時候包含打壓試驗了,所以人家不給你是正確的; 給你的你們是多得了,不給你們也是正確的,你可以查看管道安裝的工程量計算規則,里面是包含了打壓試驗的;

    2010-12-03 17:40:04 

  • 1. 消防管道安裝工程中的管道試壓是已經包含在定額中的,不再另行計算是對的。 2. 凡是套《給排水、采暖、燃氣工程》定額和《消防工程》定額中的管道安裝相關定額子目,在定額相關子目的工作內容都有明確的說明,可以查閱。但是對于一些有特殊要求的管道安裝有進行二次系統壓力試驗要求的除外。 3. 執行《工業管道工程》定額的管道安裝,在相關定額子目中是不包含試壓的,則需要單獨計算套管道系統試壓的。

    2010-12-04 08:54:57 

  • “關于消防管道試壓的問題?”、“一般在做預算的時候要不要在安裝定額里面在套一次?管道安裝的時候包含打壓試驗么?在和公司的預算員對預算的時候有時候就不給,不是很清楚,請大蝦幫忙,謝謝!” 答: 關于消防管道試壓的問題,一般在做預算的時候不要在安裝定額里面在套一次,管道安裝的時候包含打壓試驗,安裝的管道不滲漏,是常識。如不收壓力試驗費,不做壓力試驗,你敢驗收嗎?

    2010-12-04 09:10:44 