尹先生 2010-12-03 17:07:30 | 北京市 土建算量GCL2013 | 3967查看 5回答
砌磚時候 結構梁底要布置拉筋 但是拉筋彎鉤長度在圖集上沒有 請問90度彎鉤長度是多少倍d 急?。?!
砌磚時候 結構梁底要布置拉筋 但是拉筋彎鉤長度在圖集上沒有 請問90度彎鉤長度是多少倍d 急?。?!問題補充:到底選擇哪個答案呢!?。?!還有是抗震的多少?不抗震的是多少??請大家幫幫?/p>
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
彎鉤按6.25d計算
2010-12-03 17:19:45
-
一般都是15d
2010-12-03 17:10:52
-
可以直接按照鋼筋的中心線計算長度,這樣90度彎鉤就不用增加長度了;
2010-12-03 17:14:01
-
不抗震5.5d,抗震10.5d.
2010-12-03 17:35:04
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看