  • 采暖工程結算書中:室內焊接鋼管(焊接) (管井內),該項的定額編號乘了1.3了,

    采暖工程結算書中:室內焊接鋼管(焊接) (管井內),該項的定額編號乘了1.3了,可是定額上規定的是:設置于管道間、管廊內的管道、閥門、法蘭、支架安裝,人工乘以系數1.3. 或者還有,室內管道安裝,如采用機械打洞,基價乘1.10系數。所以這樣看來那個1.3乘的跟定額規定的都不相關,這是咋回事呢?1.3咋來的?。?p>問題補充:哦,對了,編號后面乘的是 a1.3 ,這個a指的是人工基數嗎?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    編號后面定額編號 后面 R*1.3,這表示的是人工乘以1.3;如果后面直接*1.3,這表示基價乘以1.3

    2010-11-30 18:26:14 

  • 編制定額是按一般情況確定的,按定額規定執行

    2010-11-30 17:51:11 

  • 應該是人工乘以1.3,按照定額規定的進行調整就是了

    2010-11-30 19:27:01 

  • 你描述的內容,不適用于北京2001定額采暖工程管道安裝。

    2010-12-01 09:00:02 

  • R*1.3才是人工乘以1.3系數,直接*1.3,表示人工、材料、機械都乘1.3系數

    2010-12-01 09:54:17 