  • 土方開挖的計算問題

    算這個是用來做結算依據的。(有承臺,底板,基梁,剪力墻,柱子,墊層) 1、我是在用廣聯達算量軟件在算這個,發現大開挖土方,基槽,這些構件彼此有些重合,軟件會自動扣減重合部分嗎?不能自動扣減的話應該怎么辦呢? 2、施工員現場測了地面的實際標高,其中有一半面積的實際標高和設計的底板下墊層的底標高相差不大,要挖20CM左右,我個人以為應該計算為平整場地, 另外一半高差比較大,準備計算為土方大開挖;。(這樣對嗎?) 3。問題來了,挖到底板墊層底標高后,我需要繼續計算挖基梁的土方,但大部分基梁墊層底標高 和 我在問題2里面平整場地和土方大開挖后的標高相差不到30CM,我還能繼續將基梁的挖方算為挖基槽嗎?如不能,怎么辦呢?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、我是在用廣聯達算量軟件在算這個,發現大開挖土方,基槽,這些構件彼此有些重合,軟件會自動扣減重合部分。 2、施工員現場測了地面的實際標高,其中有一半面積的實際標高和設計的底板下墊層的底標高相差不大,要挖20CM左右,我個人以為應該計算為平整場地, 另外一半高差比較大,準備計算為土方大開挖;。(這樣對) 3。問題來了,挖到底板墊層底標高后,需要繼續計算挖基梁的土方,但大部分基梁墊層底標高 和 在問題2里面平整場地和土方大開挖后的標高相差不到30CM,還能繼續將基梁的挖方算為挖基槽。

    2010-11-29 17:39:52 

  • 1、我是在用廣聯達算量軟件在算這個,發現大開挖土方,基槽,這些構件彼此有些重合,軟件會自動扣減重合部分嗎?不能自動扣減的話應該怎么辦呢?軟件會按定額規定自動扣減重合部分。 2、施工員現場測了地面的實際標高,其中有一半面積的實際標高和設計的底板下墊層的底標高相差不大,要挖20CM左右,我個人以為應該計算為平整場地, 另外一半高差比較大,準備計算為土方大開挖;。(這樣對嗎?)不用按挖土方計算。 3。問題來了,挖到底板墊層底標高后,我需要繼續計算挖基梁的土方,但大部分基梁墊層底標高 和 我在問題2里面平整場地和土方大開挖后的標高相差不到30CM,我還能繼續將基梁的挖方算為挖基槽嗎?如不能,怎么辦呢?挖方算為挖基槽。

    2010-11-29 17:51:32 

  • 第2、3個問題都需要按挖土方來計算 ,平整場地是指局部地面不平整,并不是說全部。

    2010-11-29 18:14:04 

  • 1.要準確定義和畫圖,軟件才能正確計算工程量。

    2010-11-29 18:28:49 

  • 1、我是在用廣聯達算量軟件在算這個,發現大開挖土方,基槽,這些構件彼此有些重合,軟件會自動扣減重合部分嗎?不能自動扣減的話應該怎么辦呢? 2、施工員現場測了地面的實際標高,其中有一半面積的實際標高和設計的底板下墊層的底標高相差不大,要挖20CM左右,我個人以為應該計算為平整場地, 另外一半高差比較大,準備計算為土方大開挖;。(這樣對嗎?) 3。問題來了,挖到底板墊層底標高后,我需要繼續計算挖基梁的土方,但大部分基梁墊層底標高 和 我在問題2里面平整場地和土方大開挖后的標高相差不到30CM,我還能繼續將基梁的挖方算為挖基槽嗎?如不能,怎么辦呢? 我的回答:、1、用廣聯達算量軟件在算大開挖土方,基槽,這些構件彼此有些重合,軟件會是自動扣減重合部分的;2、你是正確的;3、是應該算為基槽的。

    2010-11-29 18:47:21 

  • 1、我是在用廣聯達算量軟件在算這個,發現大開挖土方,基槽,這些構件彼此有些重合,軟件會自動扣減重合部分嗎?不能自動扣減的話應該怎么辦呢? 軟件對于一些重合的土方構件確實不能相互扣減,如果想精確計算只能自行計算了; 2、施工員現場測了地面的實際標高,其中有一半面積的實際標高和設計的底板下墊層的底標高相差不大,要挖20CM左右,我個人以為應該計算為平整場地, 另外一半高差比較大,準備計算為土方大開挖;。(這樣對嗎?) 這樣處理時正確的; 3。問題來了,挖到底板墊層底標高后,我需要繼續計算挖基梁的土方,但大部分基梁墊層底標高 和 我在問題2里面平整場地和土方大開挖后的標高相差不到30CM,我還能繼續將基梁的挖方算為挖基槽嗎?如不能,怎么辦呢? 按照挖土方計算;

    2010-11-29 17:37:17 

  • 1、我是在用廣聯達算量軟件在算這個,發現大開挖土方,基槽,這些構件彼此有些重合,只要設置好各自的標高,軟件會自動扣減重合部分 2、施工員現場測了地面的實際標高,其中有一半面積的實際標高和設計的底板下墊層的底標高相差不大,要挖20CM左右,可以計算為挖土方,也可以計算為平整場地,另外一半高差比較大,準備計算為土方大開挖 3。挖到底板墊層底標高后,我需要繼續計算挖基梁的土方,但大部分基梁墊層底標高 和 我在問題2里面平整場地和土方大開挖后的標高相差不到30CM,將基梁的挖方算為挖基槽,

    2010-11-29 17:38:10 

  • 定義好了,就不會重復算了,我感覺還是手算的好

    2010-11-29 19:34:09 