匿名用戶 2010-11-25 08:09:02 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 762查看 7回答
廣鋼筋層高對鋼筋算量的影響?
我現在用廣聯達算一個二層磚混小別墅的鋼筋,該工程是只有兩間有地下室,地下室處是深基礎-2.7m,無地下室處是淺基礎-1.8m,地下室層高2.2m,我設置的樓層-1層層高2.2m,基礎層層高0.5m,我師傅設置的層高是-1層層高2.2m,基礎層層高2.7m,因?yàn)檐浖С挚鐚硬贾茫S顯示0.00以下的立體效果都一樣,但我們倆計算出的構造柱的量差好多?布置的層高對鋼筋計算有影響不?如果有,主要影響哪?我們這個工程應該怎樣調?哪位幫我檢查一下鋼筋算量哪錯了 謝謝?。?/div>全部回答 (7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你設置的層高是正確的,基礎層是0.5米,-1層是2.2米,基礎底標高是-2.7米。 你師傅的設置是錯誤的,基礎層是2.7米,-1層是2.2米的話,基礎底標高就應該是-4.9米了。 基礎層如果有砌體和GZ的話,你師傅的應該多算了2.2米的量,所以就有差別了。
2010-11-25 09:15:12
-
基礎層的層高設置是:基礎底標高到地下室地面結構標高 -1層層高:地下室地面結構標高到一層地面結構標高
2010-11-26 09:49:26
-
你們的基礎層層高就相差2.2米,當然量不會是一樣的了。
2010-11-25 08:12:47
-
都可以,計算結果沒有多大差異。
2010-11-25 08:13:11
-
基礎層高不應該是2.7米,層高會影響到柱和構造柱及墻體的工程量。
2010-11-25 08:17:34
-
設置層高的時候可以設在—2.7米,不知其他構件的時候注意各構件的底標高就可以了。
2010-11-25 08:46:29
-
在鋼筋算量中,標高對鋼筋是沒有影響的,但是你下面的標高改動的話,上面也要跟著拉動才行
2010-11-25 08:31:56