女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 基礎連梁套價的問題。

    圖紙給的梁代號是JKL,JL,并在說明中寫明JKL同KL,JL同L, 但是這個梁都是和承臺頂面平標高的,并且要求縱筋貫通承臺,在軟件中需設置縱筋貫通得先把梁屬性改為基礎連梁,才能設置。 我現在做是把這個梁作為基礎連梁定義,而不是框架梁,然后設置中間支座都是承臺,1.請問我這樣設置正確嗎? 2.這些梁套價時候是套基礎梁還是單梁呢?請說明下原因。 PS:湖南地區,08清單,06消耗量。。。。 萬分感謝。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    基礎梁是地梁,基礎連梁是基礎連梁,受力不同配筋形式不同。框架梁和基礎連梁的錨固是不同的,所以這樣是不正確,你的理解是正確的,正常其鋼筋貫通應該就是基礎連梁,而他說是基礎框架梁,因為連梁的作用是連接承臺共同受力,主要其抗拉作用,而基礎框架梁則受彎矩作用,支座錨固當然就是不同的,沒辦法你承臺內部分鋼筋要另外單獨處理了。用單構件,應該也不麻煩。

    2010-11-24 15:50:12 

  • 1.正確 2.套基礎梁還是單梁要看施工組織設計,根據模板接觸情況來區分基礎梁和單梁

    2010-11-24 15:46:43 

  • 基礎梁計算模板只計算兩邊側模,單梁不但計算兩側模還要計算底模,根據這個原則套定額就可以了。

    2010-11-24 21:41:09 