匿名用戶 2010-11-23 18:16:06 | 湖南省 計價軟件GBQ4.0 | 2291查看 3回答
滿堂基礎腳手架問題
湖南地區:是不是滿堂基礎都必須按照定額說明中(滿堂基礎套用滿堂腳手架基本層相應項目的50%計算腳手架。)套用滿堂腳手架? 地下室不是可以套用地下室綜合腳手架嗎? 這2個腳手架有點分不清,請指教下這2種規定下的腳手架本質上的區別!謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納10.鋼筋混凝土滿堂基礎、條形基礎,凡寬度超過3m或底面積超過20m2的設備基礎,按其基礎上口面積,執行滿堂腳手架(基本層)定額乘以系數0.5。 這個就是基礎腳手架的就是規則,你的理解是完全正確的。 地下室不是可以套用地下室綜合腳手架嗎? 完全可以的,它和上面腳手架的區別在于,上面的腳手架是專門針對基礎的子目,而這個綜合腳手架是適用于地下室和地上各層,層高沒有超過3.6米的子目。
2010-11-24 08:38:18
-
地下室的層高如果超過3.6m時,可以套滿堂腳手架的,而不是50%。 綜合腳手架,地下室也要計算的。
2010-11-23 18:25:26
-
滿堂基礎都按照定額說明中(滿堂基礎套用滿堂腳手架基本層相應項目的50%計算腳手架。)套用滿堂腳手架; 地下室可以套用地下室綜合腳手架; 地下室是按照建筑面積計算的,滿堂基礎腳手架是按照基礎的水平投影面積計算的;
2010-11-23 18:23:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看