  • 04G101-4的關于板上部貫通筋的問題

    04G101-4第5頁中單向或雙向連續板的中間支座上部同向貫通筋,不應在支座位置連接或分別錨固.當相鄰兩跨的板上部貫通筋配置相同,且跨中部位有足夠空間連接時,可在兩跨任意一跨的跨中連接部位連接,當相鄰兩跨的上部貫通縱筋配置不同時,應將配置較大者越過其標住的跨數終點或起點伸至相鄰的跨中連接區域連接? 這段話主要表達什么?是否有例子可以說明?

    問題補充:能不能舉個例子?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、此處描述的是貫通筋,在平法中貫通筋是專門的表達方法的,如果設計者在每一跨板中分別布畫了相同直徑和間距的上部鋼筋,則此時并沒有形成“貫通筋”,貫通筋用是一根通長的鋼筋線的形式表達的。 2、這段話的意思是,上部貫通筋不應在支座處截斷分別錨固,而應該在受力較小的板跨中部位進行連接(一般是超過定尺搭接的范圍才需要連接)。 3、直徑不同的上部貫通筋在板中確實少見,而在梁構件中卻很常見,但是少見也不代表沒有,當出現此設計時,配筋較大側的鋼筋還是要延伸到配筋較小板的跨中區域連接。

    2010-11-23 10:36:31 

  • 意思就是當中間支座兩側的鋼筋一樣時直接貫通布置連接點設置在跨中區域;當兩側上部貫通筋的配筋信息不一樣時,可以將配筋較大側的鋼筋延伸到較小側的跨中區域搭接,也就是說較小側的貫通筋在跨中區域與較多側鋼筋連接。 這種情況可能是設計很少用吧!