panxiaoying 2010-11-18 11:19:54 | 廣西壯族自治區 其他專業 | 10119查看 3回答
消防報警的穿線管是否需要刷防火涂料?
None
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納消防火災自動報警系統中的配管必須采用鋼管,凡是鋼管進行暗敷設的不用刷防火涂料,如果是明敷設的鋼管需要刷防火涂料。
2010-11-18 11:35:37
-
按設計要求做。 圖紙沒有要求的可以設計院明確答復。 一般是消防報警的明配管要求刷防火涂料。
2010-11-18 11:42:49
-
磚墻里面的不要,鋼屋架上需要刷的
2010-11-18 11:24:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看