匿名用戶 2010-11-17 09:57:58 | 四川省 其他專業 | 725查看 1回答
關于約束邊緣暗柱拉筋的問題
專家你好,如下圖,問題: 1、下圖所示的約束轉角柱存不存在箍筋以外的拉筋區域? 2、如果存在的話,那拉筋區域長度該怎么計算呢?我認為是Lc=MAX(0.25Hw,1.5Bw,450)=450mm-箍筋區域(625mm),但減不動,如何處理? 3、如果不存在的話,為什么要用YJZ而不用GJZ呢?兩種柱的區別就在于拉筋區域 4、如何在軟件中定義這個柱,最好附上圖 由于我是初學者,疑惑比較多,謝謝了
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:不存在箍筋以外的拉筋區域,直接定義為YJZ-5,YJZ與GJZ的區別就是YJZ用于底部加強區部位,GJZ用于普通的樓層。這是設計人員必須考慮的,與施工方無關。在軟件里就按參數化暗柱定義就可以了。
2010-11-17 12:59:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看