?尕笨? 2010-11-16 11:19:58 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1331查看 5回答
板的受力筋中的左彎折,右彎折
板的受力筋中左彎折右彎折是板厚減去兩個保護層厚度,那在軟件中一般都是(0)形式,那我們需要修改嗎
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納定義板負筋的時候左彎折右彎折都是為空的,但是當畫上板負筋后,軟件會自動按照板厚計算出彎折的長度。你可以畫上負筋后,點右鍵屬性查看。定義的時候不需要輸入。
2010-11-16 11:23:54
-
不需要的e匯總了看就知道了 如果你把()去掉直接輸入0就不是了
2010-11-16 11:21:27
-
不需要修改,軟件會自動計算的
2010-11-16 16:31:08
-
不需要修改,只要板厚度畫對了,那畫板的負彎矩筋時軟件會自動的扣減兩端彎折的保護層。
2010-11-16 11:32:25
-
不用修改,(0)會根據實際板的厚度計算彎折長度的,你可以選中已經布置好的鋼筋看看就行了
2010-11-16 12:10:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看