匿名用戶 2010-11-14 07:31:09 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1097查看 7回答
地下室梁配筋
在原位標注如何配筋,怎么分析問題補充:梁的下部鋼筋5C25是跨中鋼筋嗎,左右支座與他相連接,并綁扎嗎。。。還是其他說法
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按基礎梁定義畫。它的支座負筋標注在下面。
2010-11-14 07:32:49
-
基礎梁是反梁,跟框架梁的標志正好相反,5C25是這一跨的通長鋼筋,跟支座鋼筋不需要綁扎的,可以配成一根鋼筋。
2010-11-14 08:04:24
-
5C25是貫通縱筋,這是基礎梁的標注方法,和支座筋連通, 那你就在原位標注里面輸入4C25.不分的,你就在不能輸入箍筋和原位標注截面的那個地方輸入
2010-11-14 08:09:51
-
基礎梁的這種標注應該是上返梁,它的受力方式與框架梁是相反的。下方受壓應該是通常筋。
2010-11-14 08:17:39
-
5C25應為基礎梁的下部通長鋼筋,具體請參閱圖集《06G101-6》22、23頁的有關規定,你的圖紙設計標注不規范,底部通長鋼筋應有B打頭。
2010-11-14 08:24:54
-
基礎梁根框架梁的受力方式是相反的,5C25是基礎梁的下部通長筋,10c25 5/5,11C25 2/4/5是支座加強筋。下面的5C25就是下部通長鋼筋。
2010-11-14 08:58:52
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看