防火堵洞的問題
我知道防火堵洞就是橋架或線槽穿越防火區或豎井時出現的,但是我計算出來不對,想請教一下計算方法?(比如說有9個電梯井,就有一層橋架縱穿防火區,怎么計算)
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.縱向橋架每穿越一個樓層算一處。2.橫向:出配電室算一處;每穿越一處防火墻算一處。 假如:有三個防火區,配電室在中間,共10層,9個強電井。(2+1+9*10)=93處防火堵洞 防火枕:因為橋架的規格有大小,不能直接按每處多少立方乘以總處數來計算防火枕的數量,必須參照92DQ5-1(2005)版第155頁、156頁、157頁的電纜橋架穿墻防火做法來計算,按各個不同的橋架規格算出立方米,再合計。
2010-11-10 16:36:39
-
理論上是,但是現在“井”全是后澆混凝土的,也就是說先敷設橋架,然后一整塊打混凝土的,不存在放不放火啦!如果你要算的話,就參照:大海說的吧
2010-11-11 12:05:30
-
在一個層中,數出多少個洞。 洞如果小,按個數計算,如果大,計算體積,抹灰計算面積。套對應的定額子目。
2010-11-10 16:21:34
-
電梯井跟防火堵洞有啥關系?不明白(難道橋架還能穿電梯井)
2010-11-10 17:13:31