喵嗚 2010-11-09 16:18:24 | 北京市 其他專業 | 8427查看 3回答
剪力墻豎向鋼筋起步筋距暗柱50mm還是1/2豎向鋼筋間距?
剪力墻豎向鋼筋起步筋距暗柱應該為1/2豎向鋼筋間距,我記得在03G101-1上見過,但是現在找不到了。請各位高人告訴我在圖集哪里寫著呢?謝謝問題補充:北京的,請問03G101圖集上有沒有相關說明
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、剪力墻暗柱是剪力墻端部的加強構造,其本質是剪力墻的一部分,不是能夠脫離于剪力墻而能夠單獨存在的構件。暗柱的出現,實際是“把剪力墻端部的一定范圍的剪力墻鋼筋加強再用箍筋圍起來”這樣一種加強構造。因此最正確的理解方式是,暗柱角筋和剪力墻第一根豎向鋼筋的間距就是剪力墻豎向鋼筋的間距。 2、所謂的S/2是“近似認為”暗柱和墻身的分界線正處于暗柱角筋和墻身第一根豎向筋的正中間,作為軟件,目前還做不到定位鋼筋這樣細致的計算,因此只能以“構件”為參考,那么此時取S/2是最為合理的。 3、50mm要有兩個條件,暗柱和墻身不滿足這兩個條件。條件1是兩個構件之間是支座關系,暗柱實質是剪力墻端部的加強構造,絕對不能將暗柱與墻身的關系理解為兩個構件之間的關系,這一條件是不滿足的;條件2是要考慮起步距離的鋼筋在該構件內是抗剪的。 4、G901系列圖集也是建設部和住建部批準發行的標準圖集,但是其中有一些內容與G101系列有矛盾或相沖突,對此陳青來教授也很無奈,是否參照請自行斟酌。
2010-11-10 09:10:07
-
s/2 我是從廣聯達的計算設置里面看到的,不知道對你有沒有幫助
2010-11-09 16:28:40
-
不是1/2S而是S,具體圖集見06G901-1 3-2。
2010-11-09 16:29:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看