    剪力墻垂直鋼筋彎折深入板內(nèi)的構(gòu)造不是“錨入板中”因為板不是墻的支座,而是完成墻與板的相互連接。暗梁不是梁,它是剪力墻的水平加強帶。暗梁仍然是剪力墻的一部分,它不可能獨立于墻身而存在,所以當墻頂有暗梁時,墻垂直鋼筋仍然應(yīng)彎折伸入到板中。