南邦造價 2014-12-10 11:30:04 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 2776查看 3回答
消防管道連接方式的問題
1、請問截圖中的消防管道為什么不是卡箍連接,而是法蘭連接。我套的定額是“鍍鋅鋼管(卡箍連接)”那如果現場用的是法蘭,那我的預算豈不是失效了? 2、如果圖紙要求是溝槽連接,而現場如截圖般使用的是法蘭連接,那請問如果要修改預算,那法蘭是不是要補充定額? 3、在圖紙里,管道一般是水平敷設的,但截圖中的是貼墻敷設的,那請問我按照水平敷設來計算的支架,如果是貼墻敷設的,那支架的使用量跟水平的差距大嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、截圖中的消防管道為什么不是卡箍連接,而是法蘭連接。查看是否有變更或洽商記錄。如果有就按變更計算,套“法蘭連接”定額,否則需要出據變更或洽商。
2、如果圖紙要求是溝槽連接,而現場如截圖般使用的是法蘭連接,查看是否有變更或洽商記錄,如果有就套“法蘭連接”定額,否則需要出據變更或洽商。法蘭是需要單獨套“法蘭安裝”定額計取。
3、在圖紙里,管道一般是水平敷設的,但截圖中的是貼墻敷設的,圖紙的水平敷設一般屬于示意圖,一般管道都是沿墻面敷設(地溝內管道有沿支架平行敷設)。按照水平敷設來計算的支架,如果是貼墻敷設的,那支架的使用量跟水平的差距不大。
2014-12-10 13:25:18
-
1、截圖中的消防管道不是卡箍連接,法蘭連接也沒錯。你套的定額是“鍍鋅鋼管(卡箍連接)”,如果現場用的是法蘭,那你的預算應該改為法蘭連接。
?2、如果圖紙要求是溝槽連接,而現場如截圖般使用的是法蘭連接,如果要修改預算,法蘭連接不用補充定額,有法蘭連接子目。
3、在圖紙里,管道一般是水平敷設的,但截圖中的是貼墻敷設的,按照水平敷設來計算的支架,如果是貼墻敷設的,那支架的使用量跟水平的差距大較大。
2014-12-10 15:12:51
-
1、請問截圖中的消防管道為什么不是卡箍連接,而是法蘭連接。我套的定額是“鍍鋅鋼管(卡箍連接)”那如果現場用的是法蘭,那我的預算豈不是失效了?法蘭連接選擇定額
?2、如果圖紙要求是溝槽連接,而現場如截圖般使用的是法蘭連接,那請問如果要修改預算,那法蘭是不是要補充定額?直接選用法蘭連接定額?
?3、在圖紙里,管道一般是水平敷設的,但截圖中的是貼墻敷設的,那請問我按照水平敷設來計算的支架,如果是貼墻敷設的,那支架的使用量跟水平的差距大嗎?主要看支架選用的圖集,同等情況下,差別不是很大
2014-12-10 12:57:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看