匿名用戶 2010-11-04 23:26:46 | 北京市 其他專業 | 825查看 6回答
安裝問題
4,管道的檢查孔是在管道上開孔嗎?作用是什么?用額外計算套清單和定額嗎? 如果需要那要哪些清單和定額? 5,“通氣帽” 用額外計算套清單和定額嗎? 如果需要那要哪些清單和定額? 6,排污泵、消防水泵、生活水泵等在電氣工程中需要套的清單和定額都有什么? 應該如果套取清單和定額?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納以下僅適用于北京定額規則: 4,管道的檢查孔是在管道上開孔嗎?(不是,是成品管件)作用是什么(檢查堵塞)?用額外計算套清單和定額嗎? 如果需要那要哪些清單和定額?(含在管道安裝的定額子目內容里面了。) 5,“通氣帽” 用額外計算套清單和定額嗎? 如果需要那要哪些清單和定額?(不用,含在管道安裝的定額子目里面了。) 6,排污泵、消防水泵、生活水泵等在電氣工程中需要套的清單和定額都有什么? 應該如果套取清單和定額?(清單子目是030206006001;電機檢查接線及調試。)(電氣定額子目:5-150等子目,電動機檢查接線;9-74 電動機試驗調整)
2010-11-05 11:49:45
-
1. 室內排水管道中的檢查口是包含在管件含量中的,不用再單獨另行計算。 2. 室內排水管道中的通氣帽(也叫透氣帽)是含在相關定額子目輔材表內的,不用再另行計算。
2010-11-05 08:19:34
-
5、通氣帽不需要套清單和定額 6、排污泵、消防水泵、生活水泵等在電氣工程中需要套的清單是030109001,定額排污泵套11-60,消防水泵套11-13,生活水泵套11-13。(按照設備的重量,是變頻泵就套11-78按照水泵的出水口管徑)
2010-11-05 09:02:55
-
4,管道的檢查孔一般是叫檢查口是成品。屬管道安裝中的附材,北京01定額已包含在管道安裝中。不需要再套清單和定額。 5,“通氣帽” 屬管道安裝中的附材,北京01定額已包含在管道安裝中。不需要再套清單和定額。 6,排污泵、消防水泵、生活水泵等在電氣工程中需要套的清單是030109001,定額排污泵套11-60,消防水泵套11-13,生活水泵套11-13。(按照設備的重量,是變頻泵就套11-78按照水泵的出水口管徑)
2010-11-05 08:34:58
-
1、管道的檢查孔是在管道上開孔的,其作用是檢查管道運行情況,是要用額外計算套清單和定額的, 管道檢查孔是要套“管道開孔”的清單和相應定額子目的,如果當?shù)囟~沒有就要編制補充的清單和定額子目的。 2、“通氣帽” 也是要用額外計算套清單和定額的, “通氣帽”是要套“通氣帽”的清單和相應定額子目的,如果當?shù)囟~沒有就要編制補充的清單和定額子目的。
2010-11-05 06:12:55
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看