  • 電纜套定額問題

    大家好,我現在有關于電纜套定額的相關問題,希望各位能幫忙解決下,在這先謝謝啦!假設電纜型號為:YJV-2(3*120+1*90).套定額應該為:240mm2以下,主材計為:YJV-3*120+1*90,初看之下應該套:120mm2以下(按最大單芯截面積),但我理解為120mm2以下,以下就是不包含它本身,既然不包含就是不能套,所以就選擇套240mm2以下。定額上有規定五芯乘系數1.3,六芯乘系數1.6,每增加一芯增加30%,但沒對四芯做規定,那是不是就不用做調整了,凡是定額上沒說明的就不用乘系數了?這種電纜它的電纜頭應該怎么算,按一根電纜兩個電纜頭考慮,那應該計2個還是4個?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    2(YJV3*120+1*90)套定額應該套120平方以下電纜安裝子目,其中以下應包含其本身,就如電線套定額中BV2.5mm2的電線套2.5mm2以下電線安裝子目相似。另外這種標注方式代表兩根同樣規格電纜一起敷設,工程量應該是單根120電纜工程量乘2,而不是套單根240電纜子目。本人做電氣安裝工程,這類標注常見。至于電纜終端頭制作,若是電纜兩頭均作終端頭,就因該是120以下電纜終端頭制作計4個。若是套壓接線鼻子目,就是120以下計3*4+90以下1*4個。視實際情況定。只做一頭的話,量減半。

    2010-11-07 00:44:27 

  • YJV-2(3*120+1*90).電纜套定額應該為:120mm2以下,以下是包含它本身的。定額上有規定五芯乘系數1.3,六芯乘系數1.6,每增加一芯增加30%,但沒對四芯做規定,那是就不用做調整了。電纜頭應該怎么算,按一根電纜兩個端頭電纜終端頭考慮,應該:120以下的2個。如果是兩根電纜時,電纜終端頭應該是4個,條件是這兩根電纜的終端頭各自連接的是配電箱或用電器(如:電機等),如果電纜與電纜連接,計算一個電纜中間頭即可。

    2010-11-05 08:03:59 

  • YJV-2(3*120+1*90).套定額應該為:120mm2以下,以下就是不包含它本身。但是這個最接近。定額上有規定五芯乘系數1.3,六芯乘系數1.6,每增加一芯增加30%,但沒對四芯做規定,那是就不用做調整了,電纜頭應該怎么算,按一根電纜兩個端頭電纜頭考慮,那應該:120的2*3=6根;90的1*=2根。 YJV-3*120+1*90,,那電纜頭是也應按兩倍計 120的2*3=6根;90的1*=2根。