匿名用戶 2010-11-03 09:58:17 | 北京市 安裝算量GQI | 3464查看 5回答
從配電柜出來,先到一個配電箱再到另一個配電箱,請問從第一個配電箱到另一個配電箱的電纜如何計算
這一根電纜,先從配電柜出來,先到一個配電箱再到另一個配電箱,請問從第一個配電箱到另一個配電箱的電纜如何計算
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
應(yīng)該是配電柜半周+到第一個箱距離+(箱半周)*2+第二個箱距離+箱半周
2010-11-03 10:36:56
-
電纜頭(1.5m)+配電柜半周+到第一個箱距離+(第一個箱半周)*2+電纜頭2個(1.5m*2)+第二個箱距離+第二個箱半周+電纜頭(1.5m)=全長*1.025(弛度;穿管不加弛度)
2010-11-03 11:55:43
-
“這一根電纜,先從配電柜出來,先到一個配電箱再到另一個配電箱,請問從第一個配電箱到另一個配電箱的電纜如何計算” 答: 1:從第一個配電箱到另一個配電箱的電纜長度計算:電纜頭(1.5m)+第一個配電箱半周長+{第一個配電箱引上(下)高度+第一個配電箱到第二個配電箱的水平距離(按圖紙敷設(shè)要求計算,如無,側(cè)按直線距離【必須加繞物長度】+第二個配電箱引上(下)高度)}*1.025+第二個配電柜半周長+電纜頭(1.5m);如走電纜溝,還要+2+2m【引上(下)電纜溝的補償長度】。
2010-11-10 10:26:26
-
電纜頭(1.5m)+配電柜半周長+到第一個箱距離+第一個箱半周長*2+電纜頭2個(1.5m*2)+第二個箱距離+第二個箱半周+電纜頭(1.5m)=全長*1.025(弛度;穿管不加弛度)
2010-11-09 18:36:01
-
從配電柜出來,先到一個配電箱怎樣計算,再到另一個配電箱就怎樣計算
2019-06-13 14:53:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看