  • 通風空調和電氣算量問題

    1,通風空調工程中,風管的支架工程量是綜合在定額中了嗎?不需要再計算嗎? 2,電氣工程中,橋架的支撐架的工程量是怎么計算的?怎么確定支架是幾米有一副支架?有規范規定嗎?那規范的名字是什么?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    僅對北京2001定額: 1,通風空調工程中,風管的支架(安裝費和主材費)已經綜合在定額中了,不需要再計算了。但風管支架的防腐刷油漆應另行計算。 2,GB-50303-2002 建筑電氣工程施工質量驗收規范 12.2.3 當設計無要求時,電纜橋架水平安裝的支架間距為1.5~3米,垂直安裝的支架間距不大于2米。

    2010-10-28 08:57:17 

  • 電氣橋架的支架規范上規定是不低于1.5米一個,但是實際上2米一個就夠了,如果是大跨距橋架,吊件3米(大于100以上的橋架)一個就夠了。應該是電氣安裝規范吧。

    2010-10-28 08:08:48 

  • 你可以看一下定額本,每一章節前面都有工程量計算規則。

    2010-10-28 08:51:39 

  • 1、需要計算,按重量。 2,按重量計算。

    2010-10-28 09:18:08 

  • 1:風管的支架定額基價中已經包含,刷油的工程量根據定額定額中的含量 2:橋架支架根據橋架規格,1.5~3米/根

    2010-10-28 12:32:44 

  • 僅供參考:在山東消耗量定額中,空調管道支架包含在定額中

    2010-10-28 13:30:29 

  • 一般是1.5~2米左右算一個支架,看看圖紙上有沒有特別的說明支架的材質。最后計算出所用的重量。

    2010-10-28 14:56:26 