匿名用戶 2010-10-20 11:53:24 | 北京市 安裝算量GQI | 37571查看 10回答
弱電線纜安裝預留長度及算量
弱電線纜安裝預留長度及算量, 我是剛做弱電算量,不知道弱電的電話線 和網線,監控線等, 在算量時哪些部位需要計算預留長度, 弱電綜合布線工程量計算規則 1、雙絞線纜、光纜、漏泄同軸電纜、電話線和廣播線敷設、穿放、明布放以“米”計算。電纜敷設按單根延長米計算,如一個架上敷設3根各長100m的電纜,應按300m計算,以此類推。電纜附加及預留的長度是電纜敷設長度的組成部分,應計入電纜長度工程量之內。電纜進入建筑物預留長度2m;電纜進入溝內或吊架上引上(下)預留1.5m;電纜中間接頭盒,預留長度兩端各留2m。 我可不可以這樣理解,弱電線均為電纜,我所有的線每條、每端都加2米問題補充:從橋架到機柜的線,以圖紙里是不顯示的, 機柜要移動要預留長度 機柜內要盤線,不能直放,要增加長度, 線纜測試也要截去一定長度,這些長度怎么算 清單計算規則是按圖算,但圖紙上不顯示的部分量我怎么加, 機房很大,一個頭要甩十米多, 機柜是可移的,這個線也要預留1.5米 一個頭的量并不多,可是一個樓下來,量就大了,謝謝各位
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納弱電綜合布線工程量計算規則 1、雙絞線纜、光纜、漏泄同軸電纜、電話線和廣播線敷設、穿放、明布放以“米”計算。電纜敷設按單根延長米計算,如一個架上敷設3根各長100m的電纜,應按300m計算,以此類推。電纜附加及預留的長度是電纜敷設長度的組成部分,應計入電纜長度工程量之內。電纜進入建筑物預留長度2m;電纜進入溝內或吊架上引上(下)預留1.5m;電纜中間接頭盒,預留長度兩端各留2m。 答:按定額計算規則,以上基本正確。 我可不可以這樣理解,弱電線均為電纜,我所有的線每條、每端都加2米 答:不正確。線纜進箱柜加半周長(寬+高);進面板加0.2米。雙絞線進跳線架加6米;進面板加0.2米 問題補充: 從橋架到機柜的線,以圖紙里是不顯示的,答:進弱電間后,可以按垂直+水平距離計算到機柜。 機柜要移動要預留長度。答:沒有機柜要移動的說法。 機柜內要盤線,不能直放,要增加長度,答:按上面說的半周長或6米的預留量增加。 線纜測試也要截去一定長度,這些長度怎么算。答:不可以加。 清單計算規則是按圖算,但圖紙上不顯示的部分量我怎么加,答:在清單組價時,套定額子目的量=清單量+預留量 機房很大,一個頭要甩十米多,答:進機房按規范規定預留2.0米,其它按路徑算到機柜(機柜里面按規定+半周長的量),你要甩十米多不是計算的理由。 機柜是可移的,這個線也要預留1.5米。答:有手續可以計算。 一個頭的量并不多,可是一個樓下來,量就大了,謝謝各位
2010-10-22 10:01:18
-
你可以這樣理解;
2010-10-20 12:06:45
-
弱電中的線纜安裝的預留量長度仍然按照電氣配線中的相關線纜預留量表進行計算。 所謂按照電氣工程中的線纜預留量一覽表進行預留,就是考慮到了弱電線路的線纜在弱電盤、柜、箱或者多媒體箱的進出返線和接線以及弱電纜頭的檢測或端頭制作時的預留量的。
2010-10-20 12:16:15
-
我建議你的算量還是結合定額計算規則,和施工工藝來!
2010-10-20 12:51:53
-
以上你所說的是計算規則第8.6.1條,第8.6.2條 線纜預留長度:工作交換間、設備間預留6m(以管/槽與配線架/柜交換處算起),工作區預留0.6m(以終端盒算起)。就是說:每條線除工程量計算長度外預留量為6.6m,計入工程量內。每端都加2米是指:電纜中間接頭盒;就是電纜出廠整根長度不夠工程長度時需要兩根電纜連接加中間接頭盒時每端加2米。和每根線纜預留長度沒有關系。
2010-10-21 21:20:00
-
算量都是按著這些規則算,但是實際施工就不是這么一回事了,因為有好多網線是不允許斷頭的有可能你甩到機房的線會很長。但是計算長度時只能按預留兩米計算。
2010-10-22 14:09:58
-
關于預留安裝計算規則里,好像專門講過,你最好還是找一些專門的資料??及惭b造價員的書上就有
2010-10-22 06:50:14
-
1、組價時這樣計算是對的,清單計算工程量時不加 2、按機柜的半周長或按定額說明計算預留。 3、清單計算規則是按圖算,是不計算箱、柜處的預留量的。機柜是可移的,這個線也要預留1.5米是對的,所有的預留要根據實際施工情況都要計算的
2010-10-24 21:28:58
-
你要按照計算規則計算,不是所有的都要預留2米,
2010-10-25 12:43:46
-
在租價是考慮預留量
2010-10-23 10:55:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看