cyy6328 2010-10-18 17:53:05 | 湖南省 鋼筋算量GGJ2013 | 381查看 4回答
基礎梁鋼筋
請問我這圖中的計算公式是否有問題,麻煩解釋一下500-35+530/2中的530/2是什么意思?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
支座寬度500減保護層,足夠錨固的要求了,那個530/2,不應該有??赡苁欠钦孳浖膯栴}吧?
2010-10-18 18:15:37
-
530/2 應該是表示 hc/2。也就時說你的那跨應該時中間跨的鋼筋。
2010-10-18 18:45:03
-
530/2:是彎鉤的長度,它的長度為梁高減去保護層再除以2。 你的這條梁高是700。 你在軟件上,點擊工程設置---計算設置---節(jié)點設置---基礎梁??梢圆榭吹摹?/div>
2010-10-18 18:08:59
基礎梁無外伸構造,依據在04G101-3第29頁。標準設計是上下鋼筋連通設置的,軟件還不能完全達到這個要求,但為了出量,彎折部分就按梁高扣除保護層的一半取值了。梁高500【柱寬】-35【保護層】+530【梁高600-35*2】/2【一半】2010-10-18 19:51:47