xpme@163.com 2010-10-17 23:26:21 | 北京市 其他專業 | 1488查看 1回答
關于工程量清單中梁板的定義問題
現澆板的問題,我看了查了很多,講法也不一樣。 普通框架結構中,主梁到底算不算有梁板?還是算矩形梁? 我是安徽的,清單和定額的計算規則都有:“①有梁板包括主、次梁及板,按梁、板體積之和計算。當有柱穿過有梁板時,應扣除其柱穿過板所占的體積?!焙芏嗳擞泻芏嘀v法。按照以前的習慣加上軟件里的設置,主梁算框架梁,次梁、現澆板算有梁板。但到底應該怎么算呢。 另外,有梁板中,不同厚度如100,110厚,是否應該分開列項,都是按體積計算的。坡屋面板是否應該單獨列項。我覺得組價應該差不多,雖然施工難度有難度。 在新干線看到很多問題,看了很多熱心的人回答問題,學到了很多東西。這是我第一次提問,謝謝大家的熱心。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納關于工程量清單中梁板的定義問題 現澆板的問題,我看了查了很多,講法也不一樣。 普通框架結構中,如果主梁和板是一起現澆的,那么主梁就應算有梁板,而不能算矩形梁的。 我是安徽的,清單和定額的計算規則都有:“①有梁板包括主、次梁及板,按梁、板體積之和計算。當有柱穿過有梁板時,應扣除其柱穿過板所占的體積?!焙芏嗳擞泻芏嘀v法。按照以前的習慣加上軟件里的設置,主梁算框架梁,次梁、現澆板算有梁板,這樣計算是不對的,應該把是把主梁、次梁和板一起計算成“有梁板”的。 有梁板中,不同厚度如100,110厚,是不應該分開列項,它們都是按體積計算的。 坡屋面板也是不應該單獨列項。但在組價應該乘以一個難度系數。
2010-10-18 05:50:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看