防雷接地相關問題
如圖所示主接地網平面圖,框起來的區域為變壓器中性點電阻柜接地,由銅棒+22米銅絞線組成,上引至一層接地檢查井,我想問的是,在基礎下這兩處垂直接地極之間是否需要接地線相連接?也就是圖紙中所標識的3100mm長度。這兩根銅棒引出的銅絞線是否需要串聯起來然后沿墻敷設上引?之前考慮的是兩個銅棒引出的銅絞線單獨引出沿墻上引
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
兩處垂直接地極之間是需要用銅 絞線連接,需要串聯起來然后沿墻敷設上引
2025-09-16 21:36:30