  • 防雷接地相關問題

    檢查井如圖所示主接地網平面圖,框起來的區域為變壓器中性點電阻柜接地,由銅棒+22米銅絞線組成,上引至一層接地檢查井,我想問的是,在基礎下這兩處垂直接地極之間是否需要接地線相連接?也就是圖紙中所標識的3100mm長度。這兩根銅棒引出的銅絞線是否需要串聯起來然后沿墻敷設上引?之前考慮的是兩個銅棒引出的銅絞線單獨引出沿墻上引

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    兩處垂直接地極之間是需要用銅 絞線連接,需要串聯起來然后沿墻敷設上引