火火 2025-09-04 16:04:11 | 北京市 土建土建計量GTJ | 39查看 1回答
樁的箍筋怎么設置
樁長6米,箍筋直徑為8,間距150,看圖是有加密和非加密之分,但是沒有標注非加密區間距。在其他鋼筋中輸入,圖號9這個鋼筋信息我輸不明白了,鋼筋分段是怎么算的呀,我輸了一頓,計算出來的量非常小
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
您好!您遇到的問題非常典型,很多人在處理樁基鋼筋時都會對圖號9的輸入方式感到困惑。別著急,我們結合您提供的兩張圖,把這個問題徹底講清楚。
您的計算量非常小,根本原因很可能是在“鋼筋圖形”參數中輸入了錯誤的尺寸,導致軟件計算出的單根箍筋長度遠小于實際值。
核心問題解析:圖號9的“鋼筋圖形”和“鋼筋分段”
在“編輯其它鋼筋”界面中選擇圖號9,它代表的是一個矩形的外箍筋。它的輸入界面通常需要您輸入兩個參數:
B(寬度):箍筋水平邊的尺寸。
H(高度):箍筋垂直邊的尺寸。
而“鋼筋分X段”里的數字“X”是軟件根據您輸入的B和H值,自動計算出的箍筋總長度(L=2(B+H))所對應的鋼筋規格(如Φ8)的定尺長度段數,這個數字是結果,而不是原因*。您不需要手動計算它,軟件會自動顯示。
您需要做的,就是正確地輸入B和H的值。
解決方案:如何正確輸入?shù)
我們現在來分解您的樁(Bor pile Φ300mm)的箍筋應該怎么計算。
1. 確定箍筋的尺寸(B和H)
樁的直徑是 300mm。
箍筋是套在主筋(8 D13)外的,因此箍筋的內徑需要扣除混凝土保護層和主筋的半徑。
在實際工程簡化計算中,通常直接采用樁的直徑減去保護層厚度來估算箍筋的外包尺寸。
假設混凝土保護層厚度為50mm(這是非常常見的取值,您可以根據具體圖紙調整):
那么,箍筋的水平方向外包寬度 B = 樁直徑 - 2 * 保護層 = 300 - 2 * 50 = 200mm
箍筋的垂直方向外包高度 H = B = 200mm (因為是圓形樁,箍筋的矩形尺寸長寬相等)
所以,在這個假設下,您應該在圖號9的“鋼筋圖形”里輸入:B = 200, H = 200。
軟件會自動計算出單根箍筋的長度 L = 2 * (200 + 200) = 800mm,并可能顯示“鋼筋分1段”(因?00mm < 常見的9000mm定尺長度)。
2. 確定加密區和非加密區的范圍
加密區長度:根據您的第二張圖,加密區出現在樁的頂部和底部。圖紙上標注了樁頂部的構造,但加密區具體長度需要根據規范或圖紙總說明來確定。常見取值是樁頂和樁底各3~5倍樁直徑。
樁直徑D=300mm,假設加密區長度為5D=1500mm。
非加密區長度:樁總長6000mm,減去頂部和底部加密區長度。
非加密區長度 = 6000 - 1500 - 1500 = 3000mm。
3. 計算加密區和非加密區的箍筋根數
加密區間距@150:根數 = (加密區長度 / 間距) + 1 = (1500 / 150) + 1 = 10 + 1 = 11根
(頂部加密區11根,底部加密區11根)
非加密區間距@150:根數 = (非加密區長度 / 間距) + 1 = (3000 / 150) + 1 = 20 + 1 = 21根
(請注意:如果圖紙沒有單獨標注非加密區間距,通常非加密區的間距會大于加密區,例如@200或@250。您需要確認圖紙!這里暫按您說的@150計算。)
4. 在軟件中的輸入方法
現在您應該回到“編輯其它鋼筋”列表,這樣輸入:
筋號
鋼筋信息
圖號
鋼筋圖形 (B x H)
根數
長度(mm)
1
箍筋上加密
Φ8
9
200, 200
11
2
箍筋非加密
Φ8
9
200, 200
21
3
箍筋下加密
Φ8
9
200, 200
11
這樣輸入后,總鋼筋量 = (11 + 21 + 11)根 * 0.8m/根 * 0.395kg/m (Φ8線密度) ≈ 13.6kg,這個量級就正確了。
總結與注意事項
關鍵錯誤:您之前可能直接在“鋼筋圖形”里輸入了圖紙上的大尺寸(如3540、150),這些是樁長和間距,不是箍筋本身的尺寸。正確輸入的是箍筋的外包寬度B和高度H(約200mm左右)。
確認參數:
混凝土保護層厚度:請查閱圖紙說明,以準確計算B和H。
非加密區間距:這非常重要! 請您再次仔細檢查圖紙的所有注釋和說明。樁的非加密區箍筋間距很可能是200mm而不是150mm。如果間距是200mm,那么非加密區根數會變?(3000/200)+1=16根,總重量會變化。
加密區長度:5D(1500mm)是一個常用值,但最終必須以您的結構設計圖紙或相關規范標注為準。
希望這個詳細的解釋能幫您解決問題!如果還有不清楚的地方,請隨時追問。
2025-09-04 18:42:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看