YYY 2025-09-03 15:13:19 | 廣東省 安裝 | 70查看 2回答
請問各位專家,圖中的配電箱2-5ALE連接樓梯間應急照明
是同一樓層配電箱連接為什么只存在引上線和引下線沒有連接的回路,我可以像圖三那樣連接嗎
2025-09-03 15:20:27 補充
2025-09-03 15:39:50 補充
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是在特定樓層有一個回路引過來之后再引上引下,在平面圖引上引下的位置找找其它樓層,應該能找到,你這樣連接是有問題的
虛線是應急照明線管,你在我截圖右下角那個位置找找別的樓層此軸線的位置,看是否有回路連接過來,在cad圖紙上鼠標點擊右鍵選擇顯示多線段線寬看看
首次提交 2025-09-03 15:26:19 最近修改2025-09-03 15:50:44 (修改過1次)
-
你好:ALE箱配電要結(jié)合系統(tǒng)圖一起看
2025-09-03 15:19:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看