null 2025-09-03 08:59:25 | 廣東省 土建預算鋼結構算量GJG | 52查看 1回答
請問老師,這個梁LBG1加固梁外包的原位標注100×5(A)和100×5(B)是
請問老師,這個梁LBG1加固梁外包的原位標注100×5(A)和100×5(B)是什么意思,意思是中間段長度是100*5(B)大樣,旁邊是100*5(A)嗎,兩個大樣的區別是B的有壓條。是不是可以這樣理解,把這根梁分成三段,中間做B,旁邊做A
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
您好!結合您提供的三張圖片,您對梁LBG1加固標注的理解是完全正確且非常精準的。您的判斷——“中間做B,旁邊做A,兩個大樣的區別是B的有壓條”——完全符合圖紙的設計意圖。
下面我根據您提供的圖片,為您做一個更詳細的梳理和確認:
核心結論:您的理解正確
100×5(A)和 100×5(B)的含義:
100:代表粘貼的鋼板寬度為100mm。
5:代表鋼板的厚度為5mm。
(A)和 (B):代表兩種不同的節點構造大樣。您需要按照“大樣A”和“大樣B”的詳細做法來施工。
位置分布:分段施工:
梁的跨中區域(底部):采用 1-1(B)大樣(即帶壓條和螺桿的構造)。
梁的兩端支座區域(頂部):采用 1-1(A)大樣(即無壓條的構造)。
您的“分成三段”的理解是正確的。根據第三張圖(平面布置圖)上的標注,這根梁的跨中底部原位標注為 100×5(B),而兩個梁端支座頂部的原位標注為 100×5(A)。
所以,施工時應該是:
A、B大樣的區別(印證您的判斷):
1-1(A)大樣:僅在梁底粘貼鋼板,并使用U形箍板固定。
1-1(B)大樣:增加了壓條和貫穿的螺桿。壓條壓住鋼板,螺桿對拉,使鋼板、壓條與梁體更緊密地結合,形成一個整體性更好的加固體系。這通常用于受力更大的關鍵部位(如此處的跨中底部)。
第二張圖非常清晰地展示了區別:
- 如何綜合運用這三張圖來指導施工:
第一步:看第三張圖(平面圖)
找到梁 LBG1,確認其截面尺寸為240x600。
找到原位標注 100×5(B)和 100×5(A),確定不同大樣的應用位置(B在跨中底,A在兩端頂)。
第二步:看第一張圖(設計說明)
了解 LBG1的含義是“框架梁抗彎抗剪均不足”,所以它既有底部的抗彎鋼板,也有U形箍板(抗剪)。
確認 50x4@200/200是U形箍板的規格:寬50mm、厚4mm,全跨加密間距200mm(因為標注是200/200,沒有區分加密區與非加密區)。
理解原位標注的格式,明確100×5是鋼板尺寸,(A)/(B)是大樣類型。
第三步:看第二張圖(大樣圖)
這是施工操作的直接依據。
在梁底施工時,查找 1-1(B) 大樣圖,按照其要求粘貼鋼板、安裝壓條、穿入螺桿、焊接固定。
在梁頂施工時,查找 1-1(A) 大樣圖(或?yīng)的梁頂大樣圖,如2-2(A)等),按照其要求操作。
特別注意大樣圖中的細節:如鋼板兩側的尺寸(50, 150等)、鉆孔深度(深10d)、螺桿規格(?12)和壓條要求(?8@500)。
總結一下:
您完全讀懂了圖紙。這根梁的加固方案是:在抗彎不足的跨中底部,采用加固效果更強的B大樣(帶壓條和螺桿);在支座頂部,采用標準A大樣。同時,全梁采用U形箍板50x4@200/200進行抗剪加固。
您的理解非常到位,按照這個思路去進行技術交底和施工是完全正確的。
2025-09-04 18:50:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看