女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 板鋼筋布置上限

    這塊板上面有跨版受力筋,已經(jīng)布置好了,如果再布置雙層雙向鋼筋,提示鋼筋已經(jīng)達到上限,是不是等于要用這幾根跨版受力筋把Y向的面筋替換掉(如圖二,Y向面筋不輸入),是這樣處理嗎

    雙層雙向

    雙向鋼筋


我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    跨板受力筋的布置范圍不對。與下面的梁對應,分3塊,

    或者布置一遍跨板受力筋,整塊板

    2025-09-02 15:44:50 

  • 跨板受力筋替換縱向面筋

    2025-09-02 15:45:37 

  • 這幾個跨版受力筋要劃分范圍的,不是都在整塊板上布置