楊 2010-10-14 16:42:01 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2208查看 3回答
雙層雙向板的鋼筋怎么布置?
板的雙層雙向鋼筋能不能用板負筋布置一層在用板受力筋布置一層? 還是只能用板受力筋里低筋布置一層在用面筋布置一層? 為什么不能用板負筋布置一層在用板受力筋布置一層?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:雙層雙向配筋的板用任意一種布置方法都可以的,可以一個方向一個方向的布置,也可以同時布置。不過最快的方法是當上下配筋一樣時可以用雙網雙向布置的方法;當板的上下配筋不同時可以用XY向布置的方法來布置,布置時要選擇一下底筋和面筋。這樣可以節省時間。
2010-10-15 09:56:51
-
雙層雙向筋不能用板負筋布置一層在用板受力筋布置一層,點單板用XY方向布筋即可。雙層雙向筋上層鋼筋是受力筋,不是負筋
2010-10-14 17:37:44
-
板受力鋼筋可以按雙層雙向布置的,XY方向都可以布置 一般雙層雙向的板鋼筋都是指板受力鋼筋
2010-10-14 19:01:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看