小蘋果 2025-08-27 14:36:14 | 廣東省 安裝 | 45查看 1回答
請問該位置的跳線,尾纖,理線架怎么計算,謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
您好!很高興能根據您提供的CAD圖紙信息,為您詳細計算該網絡機柜(RD-1F-03)所需的跳線、尾纖和理線架數量。
這是一個非常典型的接入層機柜配置,計算主要依據端口數量和線纜對數。以下是詳細的計算方法和結果:
1. 尾纖 (Pigtail) 的計算
尾纖用于將主干光纜端接到光纖配線架(ODF)上,以便后續通過跳線進行連接。
依據:圖紙左側顯示有 1x12芯單模光纜接入。
計算:
1條光纜有12芯,需要端接12個光纖端口。
通常,每芯光纖需要1根尾纖進行端接。
結論:
需要單模LC尾纖(通常與交換機光口匹配):12根。
備注:為保證冗余和未來擴展,配線架通常會安裝比現有芯數更多的端口(例如一個24口配線架),但尾纖只需根據實際使用的芯數來配置,即12根。
- 2. 跳線 (Patch Cord) 的計算
跳線分為光纖跳線和銅纜跳線(網線)。
A. 光纖跳線
用于連接光纖配線架(ODF)與網絡設備(如交換機光模塊)。
依據:目前圖紙上只顯示了輸入光纜,沒有明確顯示機柜內有使用光纖接口的設備(如核心交換機或上聯交換機)。但通常,這12芯光纖會有一半(6芯)用于主用上聯,一半(6芯)用于備用。
計算:
假設有1臺交換機需要上聯,使用1個光模塊(雙芯LC接口),則需要連接2芯光纖。
這意味著需要 1條LC-LC雙芯光纖跳線(即1根跳線包含2根光纖)來連接配線架和交換機的光模塊。
如果未來需要連接更多設備,跳線需求會增加。
結論(基于最小需求):
需要單模LC-LC雙芯光纖跳線:1條。
建議:實際工程中會預留幾條不同長度的跳線以備不時之需。
- B. 銅纜跳線(網線)
用于連接配線架(右側的110型或RJ45型配線架)和接入層交換機。
依據:機柜內交換機總端口數為 5x24口= 120個電口。
(24口POE x1臺) + (48口x2臺) = 24 + 96 = 120口
計算:
原則上,每個交換機端口都需要1根跳線連接到配線架上的對應端口。
因此,最多需要 120根 銅纜跳線。
結論:
需要六類(或超五類)RJ45-RJ45跳線:約120根。
備注:實際用量取決于用戶數量。如果配線架上只端接了100個信息點,那么初期只需要100根跳線。但采購和配置應按滿配120根來規劃。跳線長度需根據機柜內設備布局確定(常用0.5m, 1m, 2m, 3m)。
- 3. 理線器 / 理線架 (Cable Manager) 的計算
理線架用于規整和管理跳線,分為水平理線架和垂直理線架。
依據:
圖紙中明確標注了 1x25對的理線架,這是一種常用于管理大對數語音電纜的理線器。
交換機有120個端口,意味著會有大量跳線需要管理。
計算與建議:
標準機柜布線中,通常在配線架和交換機之間安裝1U水平的理線架。
一個1U理線架可以管理24或48根跳線。
您的機柜有120個數據端口,建議的配置是:每24口或48口配線架對應安裝1個1U水平理線架。
例如,如果120個端口分布在3個48口配線架上,那么最好為每個配線架配1個理線架,即需要3個1U水平理線架。
語音理線架:那臺 1x25對的理線架專門用于管理從左側引入的 1x50對三類UTP語音大對數電纜。數量:1個。
數據跳線理線架:
垂直理線架:在機柜兩側安裝垂直理線架用于縱向走線,通常一個機柜標配左右各1個。
結論:
語音理線架(25對):1個(已標注)。
數據水平理線架(1U):建議安裝3-5個(根據配線架數量而定)。
垂直理線架:建議配置2個(左右各一)。
- 總結清單
物品名稱
規格型號
計算數量
備注
尾纖 (Pigtail)
單模,LC接頭
12根
用于端接12芯主干光纜
光纖跳線
單模雙芯,LC-LC
1條
用于設備上聯,可根據實際光模塊數量增加
銅纜跳線
六類,RJ45-RJ45
~120根
長度根據布局定(0.5m/1m/2m),數量按滿配端口計算
語音理線架
25對
1個
用于管理50對大對數語音電纜
數據水平理線架
1U,19英寸
3-5個
強烈建議安裝,用于管理120根數據跳線
垂直理線架
機柜專用
2個
用于機柜兩側縱向走線
最后提醒:
以上計算是基于您提供的單張圖紙進行的理論計算。實際工程中,還需要考慮冗余備份、未來擴展(如交換機端口未全部使用)以及具體的施工圖和端口對應表。
希望這些信息能對您有所幫助!
2025-08-31 18:36:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看