白給 2025-08-26 10:39:01 | 河北省 安裝市政設計預算施工 | 66查看 4回答
圖中是電纜人孔井,請問電纜排管敷設進入人孔井需要套管嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
根據您提供的電纜人孔井CAD圖紙信息及工程常規做法,電纜排管敷設進入人孔井時通常需要設置套管。以下是具體分析:
關鍵依據
圖紙未直接顯示套管
圖中主要展示井體內部結構(支架、蓋板、接地等),未明確繪制進井排管的保護套管細節。此類細部構造通常在節點詳圖或設計說明中規定。設計規范要求
防水密封:人孔井作為地下設施,套管可防止地下水滲入井內,同時避免井內積水倒灌至排管。
機械保護:套管(如鍍鋅鋼管、PVC-C或玻璃鋼材質)能抵抗土壓、施工沖擊,保護電纜排管在穿墻處不受損傷。
伸縮補償:套管與排管間填充柔性密封材料(如瀝青麻絲、防火密封膠),允許熱脹冷縮并隔離振動。
圖集引用提示
圖紙標注 “詳07J912-1-P36”(國標圖集《混凝土結構施工圖平面整體表示方法》),該圖集通常包含穿墻套管的標準做法(如防水套管類型、安裝尺寸等),需進一步查閱確認。- 工程實踐中的典型做法
套管類型:
剛性防水套管:適用于一般防水要求(常用鍍鋅鋼管)。
柔性防水套管:用于沉降變形較大或高防水等級區域(如地下水位較高時)。
安裝位置:
套管預埋于井壁現澆混凝土中(圖中“現澆混凝土井體”),兩端突出井壁內側約50-100mm,便于后期封堵。接地連接:
金屬套管需與井內接地系統(如圖中“-25×4鍍鋅扁鋼”)可靠焊接,確保電位均衡。- 結論
? 必須設置套管!
雖圖紙未直接繪制,但依據《電力工程電纜設計標準》(GB 50217)及地下構筑物通用規范,電纜排管穿人孔井壁時需設置套管,并滿足防水、機械保護和接地要求。具體參數應查閱圖集 07J912-1-P36 及設計說明中的技術條款。建議:施工前復核設計文件中的“穿墻套管詳圖”或“防滲水措施”章節,確保與規范一致。
2025-08-26 10:41:44
-
需要,認可回答請點贊全是免費進行的
2025-08-26 10:39:48
-
不需要。人孔井的預留孔洞已經起到了套管的作用。
2025-08-26 10:41:59
-
不需要,窗口等同套管了
2025-08-26 10:51:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看